本帖最后由 sjz三年大变样 于 2014-10-10 16:39 编辑
令人乏味毫无亮点的住宅

超高双子,不知道高度变更后是否还是这个方案

休门AB区整体改造效果图

沿休门街效果图

沿平安大街效果图

附件 石家庄休门城中村改造AB地块商务办公楼 超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议纪要
2013年12月10日,河北省住房和城乡建设厅在石家庄市主持召开了由河北滨江房地产开发有限公司投资开发的“石家庄休门城中村改造AB地块商务办公楼”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会,邀请国家和省内超限高层建筑工程抗震设防审查委员会委员组成专家组(名单附后)。与会专家听取了项目建设单位、设计单位的项目介绍,审阅了岩土勘察、建筑、结构和超限高层建筑工程抗震设防专项审查可行性论证报告等技术文件,并进行了必要的质询。经认真讨论研究,形成如下意见: 一、工程概况: “石家庄休门城中村改造AB地块商务办公楼”项目位于河北省石家庄市,北侧为民生路,东临建设大街。本项目总基地用地面积24957米2,总建筑面积202775.68米2,其中地上建筑面积162220.75米2,地下建筑面积40554.93米2。本工程建筑高度主楼186.85米,裙房35.8米,室内外高差0.3米。地下4层,主要功能为超市、车库兼人防。地上46层,其中裙房7层,主要功能为高档办公、商业购物中心。主楼基础采用钻孔后注浆钢筋混凝土灌注桩筏板基础,裙房基础采用素混凝土桩复合地基上的钢筋混凝土筏板基础;上部结构采用钢管混凝土框架——核心筒结构,7层以下为大底盘,7层以上为双塔高层建筑。主楼与裙房连成一体。存在塔楼偏心布置、楼板不连续、竖向构件尺寸突变、多塔和跃层柱等超限内容。根据住房和城乡建设部《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》([建质2010]109号),该工程属于超限高层建筑工程,根据原建设部111号部长令,应进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查。 二、建设单位和设计单位为“专项审查”作了必要的准备,提供的资料基本齐全,设计深度满足要求。 三、专家组认为:该工程设计结构体系基本可行,主楼采用钻孔后注浆钢筋混凝土灌注桩基础合理,采取的抗震设防标准和性能化目标、抗震措施基本符合要求,经认真研究讨论,审查结论为:通过。 四、专家组认为,本工程在下一步深化设计和施工图设计阶段应按以下意见完善改进设计,施工图审查机构在审查时应督促落实。 本工程存在塔楼偏心布置、楼板不连续、竖向构件尺寸突变、多塔和跃层柱等超限内容,抗震设计应采取比规范更高的抗震措施。 1、对各类构件性能化目标应进一步细化。 2、调整关键部位框架承担的地震剪力。 3、优化裙房地基基础的设计。 4、补充斜向地震作用。 5、优化裙房部分结构布置、加强核心筒外墙与内墙的联系。
专家组长:孙宸臣
二○一三年十二月十日
石家庄休门城中村改造AB地块商务办公楼 超限高层建筑工程抗震专项审查会专家名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 备注 | 1 | 钱稼茹 | 清华大学 | 教授 |
| 2 | 任庆英 | 中国建筑设计研究院 | 教授级高工 |
| 3 | 孙贺臣 | 北方设计研究院有限公司 | 研高工 |
| 4 | 高文皂 | 河北拓朴建筑设计有限公司 | 高工 |
| 5 | 周保良 | 河北大地建设科技有限公司 | 正高工 |
| 6 | 郝贵强 | 河北建伟工程设计咨询有限公司 | 正高工 |
| 7 | 宫海军 | 北方工程设计研究院有限公司 | 研高工 |
|
|