显示全部楼层
2020年7月3日,中技集团技术总工办组织召开了衡阳高新国际城二期项目24#楼结构初步设计评审会,会议采取视频会议形式。审查专家组由全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家黄世敏,全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家孙仁范和中技集团总工程师李东彬组成。
24#楼主楼分A、B两栋,A栋地上为46层,高度为198.45m。B栋地上49层,高度为199.75m。该建筑采用型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构,抗震设防烈度为6度。
评审会上,审查专家一致认为,该项目结构初步设计是可行的,并从桩基础设计、竖向构件截面变化与混凝土强度等级调整、斜柱转换部位楼层的水平构件设计要求、结构构件截面尺寸优化等方面提出了建议。
|
|