发表于 2018-9-2 10:42:51
|
显示全部楼层
兄台,那不叫气窗,那个准确的叫法是:灭火救援窗口,要的设置要求是在每一个消防登高操作面没层都要设置,净宽净高不小于1米,因为消防队员身上都带着设备,要从这个救援窗跳进去灭火救人,所以不能影响消防队员的进入。而且还要求每一层每间隔20米设置一个,且每层不得少于2个,所以看正大那个楼上每一面的每层是不是都有两个窗口,而且中间有近20的间距。为什么不和其他幕墙玻璃同步安装呢?应该是设计要求来的,因为不管是建规还是消规都有规定,这个灭火救援窗可以是开启的,也可以是固定的。但是不管是那种,得要明显区别于周边的其他玻璃幕墙,或者在窗上贴上永久的固定标示,以便让消防员一眼就能分辨出那个是救援窗,这样可以用最快的速度把消防云梯伸过去,让消防员破窗进去灭火救人。并且这个救援窗如果是固定式的,那么他的强度一定要低于周边窗户或者易于破碎,现在幕墙玻璃强度都非常高,你拿锤都砸不烂,对建筑本身是好事,对灭火时就是大忌了,你不能让消防队员拿锤砸了半天砸不烂,那不行,耽误灭火救援时间,因为这快玻璃和其他玻璃性能和要求都不一样,所以要留在最后安装。多说一句,你们看的那个每隔50米有一层水平环形带上一圈都暂时没玻璃的,那就是避难层,避难层除了人员避难和兼做设备间外,不能用去其他任何用,途,这一层不能卖钱,在中国超过100米的就是超高层建筑,要求必须设置避难层,不管是住宅建筑还是公共建筑,而且超高层的规范要求要比高层和单多层类严的多,成本也就高的多,101米的建筑比100米的建筑,不要看只差了1米,成本得多出30%,甚至更多,所以开发商为了省钱一般都建不超100米。 |
|