贵州文化广场(河滨剧场)棚户区改造项目A3、A4栋超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见
贵州文化广场(河滨剧场)棚户区改造项目A3、A4栋,根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质〔2015〕67号),属超限高层建筑(B级高度)。按照《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)和《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第111号)规定,应在初步设计阶段进行抗震设防专项审查。2020年8月13日由贵阳市住房和城乡建设局(贵阳市抗震办公室)组织审查专家组在贵阳市召开抗震设防专项审查会。
经审查有关勘察、设计文件,听取勘察、设计单位汇报,质询和认真讨论后一致认为:贵州文化广场(河滨剧场)棚户区改造项目A3、A4栋,超限设计报告抗震设防标准、场地评价正确,结构体系可行,性能设计目标、建筑体型不规则性的说明、计算结果等基本符合要求,抗震措施尚需完善。
专家组提出如下意见:
1、岩土工程勘察报告应按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》进一步完善。
2、嵌固端宜按负一层底板作为嵌固端进行包络设计。
3、塔楼框架柱均按大震不屈服进行验算。
4、两筒体间的连梁应满足大震抗剪不屈服的性能目标。
5、补充并层与相邻上层的侧向刚度比不小于1.5倍。
6、完善大悬挑边梁的抗倾覆措施。
审查结论:“通过”。
|
|