发表于 2013-4-17 11:14:32
|
显示全部楼层
上海中心相关负责人介绍说,为确保在狂风、暴雨和高压等恶劣条件下,上海中心外幕墙的密封性和抗变形性等达到设计要求,沈阳远大曾在国家建筑工程质量监督检验中心上海建科院检测中心进行了世界上规模最大的外幕墙“四性测试”,即水密性能、气密性能、抗风压性能、平面内变形性能四方面进行测试。
这一测试,先是在试验场地上搭建起一个宽36米、高24米、深30多米的庞然大物,在这个拥有860多平方米玻璃幕墙的密封盒前,一台巨大的水架模拟特大暴雨喷水,同时,一台螺旋桨式的风机吹出模拟13级台风的强风,风速约达每秒40米。通过模拟最严酷的环境,工程师们要验证的是,在狂风、暴雨和高压等恶劣条件下,按照设计标准制造和安装的幕墙,密封性和抗变形性等性能能否达到设计要求。除了“四性测试”,还按照更加严格的美国标准,对水密、气密、设计风压结构等更多性能指标进行了试验。 |
|