发表于 2013-8-5 01:18:15
|
显示全部楼层
一些数据
一层核心筒混凝土板墙厚1.2米
巨柱6.5*3.5m2,22.75平米
核心筒收分分2次,一次收混凝土墙,第二次9宫格变为5宫格
地下室有公用空间,与金茂环球连通,所以地下室会这么大面积
地下连续墙有两道,主楼一圈圆弧形1.2米,分6次爆破拆除
施工方法分2种,圆弧内为正作法施工,圆弧外为逆作法施工,先做±0.000板,后施工地下室。
圆弧处后浇带分两次施工,第一次考虑结构沉降基本完成后拆除
地下车库1800个车位
8层平面最大,5000多平米,3个防火分区
擦窗机分区设置
办公楼层层高4.5米,吊顶高度3米
每个区首层和顶层层高加大,数据有点模糊,5.1米还是5.3米
桩型为80米深钻孔灌注桩
底板厚6米
所有施工大件运输只能在后半夜进行
钢结构有两家加工厂,宝钢和沪宁
总共有110部三菱电梯和57部迅达自动扶梯
电梯分区设置,首层直达各区首层,再转换各区电梯
电梯主机10t,和结构钢梁一期预先吊装,后加固楼板行走路线安装到位
货梯达3.5t,4m/s,分上下2段运行
3个观光电梯,速度达18m/s
外幕墙单片玻璃2m宽,一层楼层高,1100元/m2
外幕墙采用悬挂体系,上下左右均考虑滑移支座
原先进口支座要40-50万美金一个(二个区采用),后国产约25万美金一个。
为防止外幕墙结露,加90度热水管进行外幕墙加热
幕墙顶部设有风力发电
能源中心设置在地下2层和82层。
底板6万立方米,一次浇灌
核心筒采用C60标号混凝土,自流平,不用振捣
混凝土石子全部打磨,混凝土输送泵好运输
核心筒速度可以达到3-5天一层,底部钢结构和幕墙跟不上速度
建安费用103亿,土地24亿,利息14亿,其他5-7亿,总价148亿
工期合同期限为6年,08年10月29日至14年年底,高温台风日不计入工期 |
评分
-