发表于 2014-9-17 20:04:34
|
显示全部楼层
其次,深度达到负32.3米的天津周大福金融中心塔楼基坑,主要依靠地下连续墙进行支撑,而地下连续墙是否有渗漏点无法用肉眼观察。为了防止出现意外,中建八局天津周大福项目采用了行业内最先进的ECR检测技术,对连续墙渗漏水中微弱离子的运动进行高灵敏度测量,以确定地下连续墙是否存在渗漏。“根据检测结果,我们对检测出的地下连续墙渗漏接缝预先采用高压旋喷桩进行了加固处理,以防止后期开挖发生渗漏。”
此外,由于下挖深度太大,在塔楼基坑施工过程中,施工人员遭遇了2个承压水层,其中1个需要整体穿过,另一个距离基坑底部不足8米。“为了防止突涌,基坑底部的减压井数量从7个增加到了15个。这里面就需要掌握好平衡,一方面是需要通过抽降水来降低水层的压强,防止地下水突涌,另一方面,不能过渡抽降,否则会影响周边及地下管网的稳定性和安全性。”
进入现场,工人们正在巨大的基坑底部进行大底板钢筋绑扎、钢结构基础及设备预埋施工,天津周大福金融中心工程预计将于11月份开始大底板混凝土浇筑。“大底板混凝土浇筑也将是一个比较难的施工环节,按照工程计划,塔楼基坑将一次性浇筑3万余立方米的混凝土,相当于3栋30层住宅的主体结构混凝土总量,而这一切我们计划必须在48小时内完成。” |
|