发表于 2020-11-14 20:44:27
|
显示全部楼层
2020年11月11日经过专家组、参建各方论证,验收,南飞鸿DK-1-B项目1#楼(地下4F, 地上41F,高200m)核心筒液压爬模系统正式投入使用,并在11月13日完成第一次爬升。
液压爬模系统施工外侧剪力墙与内筒电梯井道,核心筒内水平梁板与楼梯间同步施工,爬模采用上下架拼装形式,外墙下架宽度为1800mm,上架938mm, 总高度约15米共分6层平台。
从上至下,1/4/5/6层平台宽度为1750mm, 2/3层平台宽度为1140mm,外侧采用冲孔蜂窝网防护,底部平台设置翻板,安装完成后,爬模架体最外侧离墙体距离为2000mm。
架体均由液压系统提供提升动力。在结构2层放置埋件安装爬模(埋件标高10.5m)共设置43榀爬模机位,其中外墙25榀,内筒18榀,划分为11个区段。
各分区可同时提升,也可分片爬升。模板设计采用钢模板,模板高4400mm。
|