深圳华富村350m超高层项目通过超限高层建筑抗震设防专项审查
中国建筑科学研究院建筑设计院 1月20日
近日,由建筑设计院设计二院承接的“华富村东、西区旧住宅区改造项目01—02地块1栋”超高层项目,在深圳顺利通过广东省超限高层建筑抗震设防审查委员会组织的抗震设防超限审查。
项目位于深圳市福田区华富村,为福田区**重点打造的旧住宅区改造项目,由华润(深圳)有限公司实施代建,是集办公、商业、住宅为一体的大项城市综合体,其中本项目为一栋屋面高度 308 米(含塔冠高度 350 米)超高层办公楼,建成后将成为该区域的地标性建筑。项目建筑方案及施工图设计单位是深圳市建筑设计研究总院有限公司,我院负责结构初步设计,并在设计全过程提供结构顾问服务。承担本项目顾问工作的主力团队为设计二院复杂结构分析中心,由肖从真院长亲自指导完成。
1
项目简介
本工程位于深圳市福田区华富村,地块由两栋塔楼组成,两栋塔楼地面以上设抗震缝分开,地下室四层。其中 1 栋主要功能为办公,地上 65 层,屋面层为空中花园,主体结构高度为 308 米,含塔冠高度为 350 米。采用钢管砼柱钢梁框架—核心筒结构,存在加强层、穿层柱等不规则项,为高度超限的超限高层建筑。1~5F 为商业及办公大堂;31F 为设备层,10F、21F、32F、43F、54F、65F 为设备层兼避难层;66 层屋面为空中花园,塔冠顶部为消防水箱和救援平台。其余楼层为办公层。地下 4 层,其中:B1F 为大堂和设备夹层,B2F 为商业,B3F、B4F 为停车库。
2
结构特点
1
三维空间斜柱
根据建筑体型的外立面柱网逻辑,外框柱为 12 根巨柱蜿蜒上升,3 次收放,在高区收为 6 根巨柱,在塔冠再次分为 12 根柱。外框斜柱在底部为 6 组 12 根,分为 1-9F,10-22F,23-43F 三区,在 44 层以上两两合并为6根巨柱,逐层沿径向内收。外框存在空间三维斜柱,三维斜柱受力复杂,由于三维斜柱轴力会对与之相连的框架梁产生一个水平分量,框架梁在重力荷载作用下存在轴力,在重力荷载作用下,钢梁设计时按拉弯压弯构件进行验算(不考虑楼板面内刚度);楼板设计时考虑全部楼板作用来验算楼板应力与配筋。
2
结构体型复杂,风荷载大
本项目位于深圳,基本风压为 0.75KN/m2,风荷载效应大,结构体型复杂,每层平面均在变换,为高柔结构,横向风荷载效应明显,规范计算方法不适用,本工程风荷载计算采用风洞试验结果。
3
带加强层超高层
在 43F / 54F / 65F 避难层利用一层高设置环带桁架,层高 6m,跨度分别为22.5 / 24.3 / 22m。对于设置环桁架的加强层楼板厚度取值为 200mm,与之相邻上下楼层板厚取 150mm,双层双向配筋,截面每个方向单侧配筋率不小于 0.25%;加强层及相邻上下楼层核心筒墙体水平和竖向分布筋最小配筋率提高至 0.5%。
4
塔冠高,荷载大
屋顶根据建筑造型及功能,塔冠总高度约 42m,顶部有消防水箱和救援平台,塔冠顶部由环带桁架和内部纵横桁架组成,桁架高度 4.5m(中心距)。考虑到塔冠顶部荷载较大,塔冠刚度相对于主楼刚度较小,塔冠部分根据小震弹性时程分析与反应谱取包络设计,顶部楼层放大系数平均值最大为 1.3,最大反应的地震波的顶部最大放大系数为 1.8,为保证塔冠安全,多遇地震作用下,顶部地震力放大系数取2倍进行设计。
5
核心筒收进与变换
核心筒在55层南侧收进6m,Y向外轮廓尺寸由22.6收进为16.6m;
核心筒四角在底部为双折线,在32层改为单折线,并局部悬挑;
核心筒上部左右两个角在57-59层为斜墙。
核心筒局部收进和剪力墙变换时,对于收进部位上下各3层,墙体竖向和水平分布筋配筋率提高至0.5%。
针对本项目特点,采用 PKPM、Midas、Etabs 等软件进行了各种荷载工况作用下的结构分析,采用 SAUSAGE、ABAQUS 软件进行结构大震动力弹塑性时程分析。分析结果表明,各项控制性指标满足规范要求。在计算分析的基础上采取了性能化设计和相应的加强措施,满足结构安全性要求。
结构顾问团队主要成员
技术总负责人:肖从真
项目负责人:王杨
结构团队:李毅 王华辉 赵建国 张伟威
刘浩 张懿斐 王娜 李德毅 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
|