钢管柱超厚板焊接施工技术。受现场吊装设备起吊能力的限制,矩形钢管柱分段多,现场焊接具有超厚板(最厚130mm)、超高空(高度大于400m)、异种钢对接焊接的特点,单个对接口焊缝最长达13.2m,熔敷金属填充量超过1600kg,焊接量大。施工中采用半自动焊丝二氧化碳气体保护焊,焊前搭设防风防雨棚,焊前预热、焊中控制层间温度、焊后后热保温的工艺,防止了层状撕裂、控制焊接变形,确保了焊接质量。
钢管柱内设有横向和竖向肋板及三层钢筋笼,柱内空间有限,操作场地狭小,柱内焊接作业温度高、烟气浓,施工难度大。为此,在竖向肋板现场对接焊接时,施焊人员从柱顶进入下至两节柱对接处,横向肋板阻碍操作人员上下通行时,在其上开人孔,待竖向肋板焊接完成后,再将人孔封闭。焊接时接入照明灯,为操作人员配防护口罩,并在柱顶口采用轴流风机抽排烟气。 |
|